العناصر الأساسية لدوائر التحكم والاستطاعة

control circuit

ينقسم المخطط الكهربائي إلى قسمين رئيسيين 

1- دائرة التحكم (Control Circuit) .
2- دائرة الاستطاعة (Power Circuit) .

 

وهناك عناصر كهربائية ، منها ما يستخدم في دائرة التحكم ومنها ما يستخدم في دائرة الاستطاعة ومنها ما يستخدم في الاثنين معاً .

 

سنبدأ شرح العناصر الأساسية المستخدمة ومكان استخدامها في المخطط الكهربائي . وسيتضمن هذا الشرح توضيحاً لشكل العنصر ورمزه في المخطط الكهربائي بالإضافة لشرح مبدأ وطريقة عمله وكيفية اختياره .
وأول ما نبدأ به من هذه العناصر هو :
1- مفتاح العزل (المفتاح الرئيسي) : (Isolator Switch) :

وهو مفتاح ON/OFF ، ويركب على جسم اللوحة الكهربائية من الخارج .
وظيفته : يُستخدم من قبل العامل لوصل وفصل الكهرباء عن اللوحة الكهربائية . 

وتصنف المفاتيح الكهربائية حسب مدى تحملها للتيار الكهربائي، فمنها ما يتحمل 16 أمبير ومنها ما تصل درجة تحمله إلى آلاف الأمبيرات . والشكل التالي يبين أحد أشكال المفتاتيح الكهربائية (Isolator Switch) .

 

Isolator Switch

شكل1 Isolator Switch

*

حيث أن له ثلاثة مداخل (من التغذية الرئيسية .. Main Power Supply) وثلاثة مخارج (إلى القاطع الرئيسي .. Main Circuit Breaker) ، ويتم اختياره بحيث يتحمل تيار القاطع الرئيسي (سيتم شرحه) وزيادة ، وهذا العنصر والذي يليه (القاطع الكهربائي) لا يحتاجان إلى شرح مطول لأنهما أبسط العناصر ..

 

2-الكونتاكتور ( CONTACTOR ) :

هو جهاز وصل وفصل ميكانيكي كهربائي ، يتم التحكم به عن طريق ملف(coil) أطرافه على الكونتاكتور (A1,A2) ، فعند مرور التيار بهذا الملف يغلق الكونتاكتور التلامسات الرئيسية ، ويغير وضعية تلامسات التحكم ، فتصبح التلامسات المغلقة مفتوحة والتلامسات المفتوحة مغلقة ، ومع إغلاق التلامسات الرئيسية فإن الدارة الكهربائية تكتمل بين التغذية والحمل .

والشكل التالي يبين شكل الكونتاكتور .

 

contactor

شكل2 contactor

 

وأهم المعلومات المكتوبة على الكونتاكتور هي :

1- جهد الملف (Coil Voltage) .
2- جهد الأقطاب ( التلامسات الرئيسية ) .. (Main Contacts) .
3- تيار أو قدرة الأقطاب (Poles Current) .
4- زمرة التشغيل(Operating Clique) .

 

أجزاء الكونتاكتور 

1- المغناطيس الكهربائي : ويتكون من الملف والقلب المغناطيسي ، وهو إما أن يعمل على التيار المستمر
( 6,12,24,48,60,80 ) ، أو يعمل على التيار المتردد ( 24,50,110,220,380 ) .

2- الأقطاب ( التلامسات الرئيسية ) : المداخل (L1,L2,L3) ، المخارج (T1,T2,T3) .

 

3- التلامسات المساعدة : وهي إما تلامسات مفنوحة N.O)) ، أو تلامسات مغلقة (N.C) ذات تأخير زمني تفتح وتغلق بعد فترة زمنية يتم وضعها .

 

زمر التشغيل 

AC1: للدارات الأومية (P.F=1) مثل عمليات التسخين والإنارة ، أي لا توجد عندنا XL ولا XC.
AC2 : تتعلق بمحركات الدائر الملفوف .
AC’2 : تتعلق بمحركات الدائر الملفوف . 
AC3: تتعلق بمحركات القفص السنجابي. 
AC4 : مخصصة للفصل والوصل المتكرر خلال زمن قصير .

ويتوفر الكونتاكتور بمقياس القدرة ( KW ) بالقيم المعيارية التالية :

( 4, 5.5, 7.5, 11, 15, 22, 30, 37, 45, 55, 75, 110 ).

المصدر